Hallo,
ich kann in der Variablen Tabelle über die Bool-Ansicht alle Eingänge beobachten aber es mir nicht möglich Ausgänge direkt anzusteuern oder Analogwerte zu setzen. Die Verbindung zur CPU steht, es handelt sich dabei um 314 er Baureihe. Was kann ich machen? |
|
#2
|
|||
|
|||
|
@danielmeyer1986
Siehe Handbuch: [HTML]Prinzipielle Vorgehensweise beim Beobachten und Steuern mit Variablentabellen Um die Funktionen Beobachten und Steuern zu benutzen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Erzeugen Sie eine neue Variablentabelle oder öffnen Sie eine bereits vorhandene. 2. Bearbeiten bzw. überprüfen Sie die Variablentabelle. 3. Stellen Sie eine Online-Verbindung zwischen der aktuellen Variablentabelle und der gewünschten CPU mit dem Menübefehl Zielsystem > Verbindung herstellen zu >... her. 4. Wählen Sie mit dem Menübefehl Variable > Trigger einen geeigneten Triggerpunkt aus und stellen Sie die Triggerbedingung ein. 5. Die Menübefehle Variable > Beobachten und Variable > Steuern schalten die jeweilige Funktion ein und wieder aus. 6. Speichern Sie die fertig erstellte Variablentabelle mit dem Menübefehl Tabelle > Speichern oder Tabelle > Speichern unter, damit Sie diese jederzeit wieder aufrufen können.[/HTML] Gruß Jens Geändert von Jens (17.05.2007 um 21:53 Uhr). |
|
#3
|
|||
|
|||
|
hi,
man kann zwar ausgänge setzen per variablentabelle. wenn aber der zu setzende ausgang im programm verwendet wird, so wird er nach jedem zyklus in den vom programm bestimmten zustand versetzt. ich glaube mit dieser vartabelle bearbeitet man auch nur PAE/PAA und nimmt nicht direkt einfluss auf die hardware. für solche fälle gibt es das "forcen", womit man ausgänge zwangssetzen kann, egal was das paa sagt. dies funktioniert allerdings nur mit cpus die diese funktion unterstützen.. ps: sowas kann übrigens gefährlichwerden ^^ mfg |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Hi,
Ausgänge über eine stink normale Var.tabelle zu steuern ist nicht möglich! Allerdings gibt es die tolle funktion "Forcen" damit klappt es :-) |
|
#5
|
|||
|
|||
|
Da kann ich EyeQ und Ari 87 zustimmen! Am einfachsten geht es mit "Forcen" !
|
|
#6
|
|||
|
|||
|
Ausgänge die in der VAT gesetzt wurden, werden vom zyklischen Programm überschrieben.
Entweder wie beschrieben mit FORCEN arbeiten, oder im OB1 in der ersten Zeile ein BEA rein und den OB1 in die Steuerung laden. Das zyklische Programm wird nun nicht mehr bearbeitet (Achtung, Anlage steht dann!!), und man kann die Ausgänge ganz normal in der VAT steuern. Zum Schluss BEA wieder raus und OB1 erneut laden (aber vorher ursprünglichen Zustand der Ausgänge wieder herstellen), dann läufts wieder! Aber Achtung beim Steuern der Ausgänge, da muss man die Anlagenfunktion genau kennen! Gruß Josef |