| Simatic Step7 Programmierung Alles zu Step7 Programmierung |
![]() |
|
|
Themen-Optionen |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hi an alle. Ich habe eine Aufgabe bekommen, die ich nicht lösen kann, da mir das nötige Know-How fehlt.
CPU 315F-2 PN/DP Sprache: FUP Software Step 7 (PCS) 2010 Aufgabe: Code:
Zuordnungsliste: Tastschalter: S0 (Öffner) Aus S1 (Öffner) Q1 - Motorschutzrelais S2 (Öffner) Q2 - Motorschutzrelais S3 (Öffner) Q3 - Motorschutzrelais S4 (Öffner) Q4 - Motorschutzrelais S5 (Schließer) Ein B1 Einfahrtsignal B2 Ausfahrtsignal Reset Kippschalter: S11 (Schließer) Hauptschalter Signallampen: H1 Lüfter 1 H2 Lüfter 2 H3 Lüfter 3 H4 Lüfter 4 Die Belüftung einer Tiefgarage soll mit vier Lüftern erfolgen. Damit die Tiefgarage nur bei ausreichender Belüftung benutzt werden kann, ist über der Einfahrt eine Ampel angebracht. Die Signalisierung soll wie folgt erfolgen: Grün Mindestens drei der vier Lüfter sind in Betrieb, so dass eine gute Belüftung gewährleistet ist. Gelb Es sind nur noch zwei Lüfter in Betrieb, so dass nur noch eine gerade ausreichende Belüftung sichergestellt ist. Rot Sind weniger als zwei Lüfter in Betrieb, so ist keine ausreichende Belüftung mehr gewährleistet. Funktionsbeschreibung : Alle Lüftermotoren werden mit Tastschalter S5 gleichzeitig eingeschaltet und mit Tastschalter S0 ausgeschaltet. Der Einschaltzustand der Lüfter wird mit den zugehörigen Leuchtmeldern H1, H2, H3 und H4 angezeigt. Bei Überlastung eines Motors, z. B. infolge Blockieren des Lüfters, schaltet das zugehörige Motorschutzrelais den Motor ab und die zugehörige Meldelampe signalisiert die Abschaltung. Das Auslösen eines Motorschutzrelais wird hier durch Betätigen des entsprechenden Tastschalters S1, S2, S3 oder S4 simuliert. Dadurch abgeschaltete Motoren können durch erneute Betätigung des Tastschalters S5 wieder zugeschaltet werden. Zusätzlich zur Funktion soll auch bei vollständiger Belegung der Tiefgarage (12 Fahrzeuge) die Ampel „Rot“ zeigen. Die einfahrenden Fahrzeuge bewirken einen Impuls des Sensors B1, die ausfahrenden Fahrzeuge haben einen Impuls des Sensors B2 zur Folge. Der Zähler kann, unabhängig vom Zählerstand, mittels Impuls des Tastschalters R (Reset) auf 0 zurückgeschaltet werden. Legen Sie das Programm nach erfolgreicher Testung als Funktionsbaustein mit dem Namen Lüfter ab. ------------------------------------- Ich habe das Problem, dass ich z.b. nicht weiss, wie ich es ermittle, wie viele Lüfter im Moment im Betrieb sind. Oder wie stelle ich in FUP die Zuordnung "wenn S5 dann alle Lüfter an" dar? Die Zustände der Ampeln macht man am Besten mit einem Symbol, welches an ein RS-Flip-Flop gebunden ist? Ich wäre sehr dankbar für Eure Hilfe. mfg Mindset. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
So weit bin ich gekommen:
Netzwerke: http://img294.imageshack.us/img294/6572/nw13.gif http://img514.imageshack.us/img514/5855/nw45.gif http://img181.imageshack.us/img181/817/nw6.gif http://img510.imageshack.us/img510/3517/nw7.gif http://img202.imageshack.us/img202/5623/nw8.gif Symboltabelle und Variablentabelle: ![]() ![]() Weiss jetzt nicht ob das richtig ist und wie man es ausprobieren könnte (wie man die Komponente in ein System packt und simuliert). mfg Mindset |
|
#3
|
|||
|
|||
|
Da der Beitrag schon etwas her ist, hier eine mögliche Lösung.
Gruß Corosop15 ============ Hallo admin, dann gebe ich den Rest auch noch dazu. Gruß Corosop15 Geändert von admin (02.12.2010 um 06:21 Uhr). |
|
#4
|
|||
|
|||
|
Vielen Dank Corosop15, damit auch nicht registrierte Benutzer die Lösungsblätter anschauen können, befindet sich die Aufgabe unter http://www.sps-lehrgang.de/tiefgarage-steuern/
und die Lösung unter http://www.sps-lehrgang.de/loesung-s...ng-tiefgarage/ Geändert von admin (02.12.2010 um 06:23 Uhr). |