ich versuche und versuche komm aber zu keinen funktionierenden ergebniss
Ich hab das problem das ich nich so fit in der sps programierung bin Es Handelt sich um eine Dahlanderschaltung und das sind die Daten dich ich bekommen habe Automatik leüft von 7:00 bis 16:30. von Hand kann man per Taster von Stufe 1 auf Stufe 2 Schalten oder Aus da taster ist. Von Stufe 1 auf Stufe 2 (01-Sec. verzögerung). Von Stufe 2 auf Stufe 1 (10-Sec. verzögerung). Rauchmelder(Ein/Aus Schalter) Wen Signal bekommt wird Anlage von (Aus) oder (Sufe 1) auf Stufe 2 geschaltet. Feuerwehr Schaltet sofort Alles ohne verzögerung. Wen Motorschütz auslöst wird alles ausgeschaltet auch das mit Feuerwehr. Bausteine der Anlage 3x Schütz 1- Netzschütz 2- Stufe 1 2- Stufe 2 1x Logo 1x Taster(Handbetrieb) und 1xTaster-(Feuerwehr) 1x Brandmelder Wird mit Ein/Ausschaler Simuliert 2x CEE-Dose um zu messen Stufe 1 und Stufe 2 und jezt brauch ich dafür nen sps plan oder ne andere hilfe das ich irgend wie zu eienem funktionierenden ergebniss komme thx im vorraus!!! |