Beitrag Abb Acs550 Pid Macro

Der Frequenzumrichter ACS550 von ABB kann schnell und einfach mittels Parameter-Makros eingestellt werden.
Bei Verwendung des PID-Macros werden alle Werte voreingestellt bis auf auf jene der Gruppe 40. So weit steht es noch im Handbuch. Aber auch die Gruppe 34 sollte man noch anpassen, falls man am Display etwas sehen möchte.
Die Parameter der Gruppe 40 haben nun folgende Bedeutung:
- 4001 bis 4005 sind im Handbuch ganz gut beschrieben.
- 4006 bestimmt die Einheit des Istwertes/Sollwertes. Das wirkt sich auf 4008 und 4009 insofern aus, als dann in dieser Einheit eingegeben werden muss und nicht mehr in %.
- 4007 ist ein Skalierfaktor, der sich bei der Regelung nicht auswirkt, aber bei der Umrechnung für die Darstellung der Messgröße nützlich sein kann.
- 4008 gibt an, welcher Wert in der Einheit von 4006 dem min Eingangswert entspricht
- 4009 ist das Gegenstück für max
- 4010 legt die Quelle für den Sollwert fest (zB 19 für intern)
- 4011 legt den internen Sollwert fest (nur nötig, wenn 4010 auf 19 steht)
- 4012 und 4013 sind nur notwendig wenn 4011 nicht verwendet wird
- 4014 legt den Istwert für den PID-Regler fest (zB Istwert 1)
- 4015 ist 1 (Ausnahmen siehe Handbuch)
- 4016 legt die Quelle für Istwert1 fest. Das sollte eigentlich AI2 sein.
- 4018 legt fest, wo der gültige Istwert-Bereich beginnt - bei 4..20mA ist das zB 20%
- 4019 Gegenstück zu 4018 für obere Grenze.
(i) 4018 und 4019 bewirken eine Skalierung der Messbereiches (wenn ungleich 0 und 100). Diese Skalierung wirkt sich zB auf die Parameter 4008, 4009 und 4011 aus. 50% Sollwert in 4011 entsprechen bei 4..20mA nicht 10mA (20/2), sondern 12mA (4+(20-4)/2).

Eigentlich sollte das und noch mehr im Handbuch stehen und mit Beispielen hinterlegt sein.

ROMAN

Geändert von r19h72 (08.02.2007 um 15:54 Uhr).
Mit Zitat antworten
Antwort


Themen-Optionen Thema durchsuchen
Thema durchsuchen:

Erweiterte Suche

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge anzufügen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

vB Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.5.8 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.