| Automation Studio Programmiersoftware von B&R, Bernecker + Rainer Industrie Elektronik Ges.m.b.H. |
![]() |
|
|
Themen-Optionen | Thema durchsuchen |
|
#1
|
|||
|
|||
|
Hi,
Kinderspiel, komm aber doch nicht drauf: wie kann ich einen Seitenwechsel über einen Datenpunkt im Automation Studio 2.5 mit VC4 steuern? thx!! Istvan |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hallo Istvan,
in den generellen Einstellungen auf der obersten Ebene von VC gibt es Datenpunkte für die aktuell angezeigte Seite und für die Seite, auf die gewechselt werden soll. In dem Task für die Seitenkontrolle diese Variablen anlegen: aktSeite : INT; wechselSeite : INT; Taste: BOOL; Diese sind nach Auffrischen der Datenpunkte in VC dann auf diese Kontroll-Variablen anbindbar. Wenn Du z. B. nur zwischen zwei Seiten hin und her schalten willst ist folgender SourceCode in den Task mit den Variablen zu implementieren. Zusätzlich noch jeweils einen Button auf beiden Seiten einfügen und diesen die Variable ' Taste' setzen lassen. if Taste = TRUE then if aktSeite = 0 then wechselseite := 1; else wechselseite := 0; end_if Taste := FALSE; end_if In der Übersicht der Bildschirmseiten können die Indizes für die Seiten festgelegt werden (in dem Fall 0 und 1). Also nur auf die Beschriftung 'Seiten' klicken und die Tabelle kommt, in der man die Indizes auch selbst verändern kann. So ... also wirklich leicht, oder ? Probier es mal aus. |