Hallo,
muss man Analogsignale im Schaltschrank als geschirmte Leitung ausführen oder kann man sie mit Einzeladern verdrahten? Wenn man auch im Schaltschrank geschirmte Leitung verwenden muss, soll dan an beiden Leitungsenden geerdet werden oder nur an einer? Es handelt sich um folgendes: Qerverbindungen zu Messtellen 4-20mA in Mehraderleitungen abgeschirmt. Die QV Leitungen wird auf Klemmen aufgelegt. Bin für jeden Hinweis dankbar. ![]()
__________________
Si vis pacem para bellum. |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Hallo Master Chief 177,
man sollte für Analogsignale im Schaltschrank möglichst eine geschirmte Leitung verwenden. Diese Leitung muss an beiden Enden möglichst vollflächig geerdert werden, z.Bsp. mit EMV Klemmen der Fa. PhoenixContact. Nicht die Abschirmung zu einem Draht zusammenfassen denn dann ist die Wirkung bei höheren Frequenzen nicht gegeben. MfG Wolfgang |