#1
|
|||
|
|||
|
Hallo SPS Leute
Ich möchte an der Analogbaugruppe von der CPU 314 IFM (6ES7 314-5AE03-0AB0) Kompakt CPU eine Spannungsmessung am Eingang PEW 130 vornehmen. Ich habe dazu eine Platine angefertigt, die mir die Spannung auf unter 10 V runter dimensioniert. Ich habe die Wechselspannung von maximal 40 V durch einen Brückengleichrichter gleichgerichtet und mit Hilfe von Kondensatoren, Widerständen und einem Spannungsregler auf einen Bereich von 0 - 8 V begrenzt. Mein Oszilloskop zeigt mir mein Gleichspannungssignal richtig an. Mein Problem: Anscheinend regiert die SPS zu sensibel. Denn in meinem SPS Programm schwankt der Wert zwischen 8 V und annähernd 0. Damit kann ich nicht arbeiten. Wie kann ich den Wert stabilisieren. Die Wechselspannung wird erzeugt durch einen Einphasigen Sychrongenerator. Die Wechselspannung verändert sich im Bereich 0-40 V. Gruß baui Stromlaufplan EPLAN-Druckauftrag.pdf |
|
#2
|
|||
|
|||
|
Du schreibst, das Oszi zeigt eine Gleichspannung an.